4 返信 最新の回答 日時: Jan 21, 2018 11:36 PM ユーザー:Nishikata

    XML-DA I/Fのスキャンタイムについて

    Nishikata

      XML-DA I/Fのスキャンタイムを5秒周期でXMLサーバからデータを取得しPI DAに保存するよう

      設定したのですが、1秒周期で保存されてしまいます。

      何か設定に不具合があればご教示ください。

       

      【設定内容】

      ICUでの設定

      SCAN Classes

      1 00:00:01

      2 00:00:05

       

      PIタグの設定

      location4に2を設定

       

      よろしくお願いします。

        • Re: XML-DA I/Fのスキャンタイムについて
          jclawson

          はい、2つのスキャンクラスを使用し、ICUのスキャンクラス2に対してlocation4を00:00:05に設定すると、location4 = 2に関連付けられたタグはすべて5秒でスキャンされます。

           

          SCANクラス

          1 00:00:01

          2 00:00:05

          • Re: XML-DA I/Fのスキャンタイムについて
            dcho

            XMLサーバ上に存在するデータは1秒周期データでしょうか。

            収集周期が5秒に設定されても、XMLファイルの受け取りが5秒毎に発生することになっておりますが、

            XMLサーバはその5秒毎のデータ要求に対して1個以上の値とタイムスタンプを返す可能性があります。

             

            XMLインターフェイスをPI ICUで設定している場合、XML項目のOPC Plug-inタブから

            「Subscription Rate Ratio」を有効化し、「1」に設定してインターフェイスを再起動していただけますでしょうか。

            これで強制的に1周期に1個の値を返すよう設定できます。

            2 人中 2 人が役に立つと言っています
              • Re: XML-DA I/Fのスキャンタイムについて
                Nishikata

                ご回答ありがとうございます。

                XMLサーバは1秒周期データのようです。

                ご指摘の通り1個以上のタイムスタンプを返しているようです。

                ご教示頂いた設定を施してみたのですが、結果は同様でした。

                XMLサーバ側に問い合わせてみます。

                ありがとうございました。